我在步驟7中編寫了PLC程序。 另外我有OPC服務器的SCADA。 我想用Step7中的程序模擬PLC並將其連接到OPC服務器,因爲我想要SCADA測試。 我可以使用Ste7作爲PLC模擬器,我該怎麼做?我可以使用Step7作爲PLC模擬器嗎?
我創建了一些博客,哪裏教程如何配置Step7和模擬器,但不起作用,這是很老的教程。
請到西門子的支持網站並縮小您的問題範圍。它太開放了。
但我想這可能是你的答案。 PLC SIM(用於300,400和1200以及1500)不支持外部連接。只在同一主機上的HMI/Scada內部。
我沒有你想使用什麼PLCSIM +叫NetToPlcSim一個免費的軟件模擬S7 300
我使用SIMATIC STEP 7 V5.5我不知道,如果它仍然使用較新的版本
工作由於以優良的一個替代的解決方案,從tonteria2424
你可以嘗試將程序加載到虛擬S7-1500和激活OPC-UA ..
關注這個7個虛擬步驟(STEP7)
從 https://support.industry.siemens.com/谷歌 「S7-PLCSIM高級審判」 和 「TIA博途審判」
你需要 「STEP 7專業版V14」 SP1 +更新 和「SIMATIC SIMATIC TIA博途的
下載試用版S7-PLCSIM高級V1.0 SP1「
然後,您可以將程序加載到虛擬plc中,連接到虛擬網絡適配器並使用opc服務器(在虛擬plc中)作爲scada的數據源並對其進行測試爲期21天。
PLCSim Advance可以聯網,因此測試可以接近「真實生活」。 我已經測試過這個設置很多次了。
如果你的SCADA不能做OPC UA ......這是被第一答案;)
(我不知道NetToPlcSim是OPC DA能)
// PERD
NetToPlcSim爲S7-PLCSIM增加了一個TCP/IP接口,通過這種方式,任何通過TCP/IP與真實PLC進行通信的軟件(例如OPC服務器)都可以在PLCSIM中理論上實現。 但NetToPlcSim不包含OPC服務器 –