2016-11-05 140 views
-1

如何將帶有RS485輸出的電壓監控儀與具有Modbus RTU的計算機連接?我應該使用一個轉換器到RS232並連接到計算機的串行COM端口嗎?我應該使用RS485轉USB轉換器來連接嗎?我可以使用D9連接器引腳直接連接到RS485的A,B和地的串行COM端口嗎?然後在Modbus RTU的D9引腳上接A,B和接地? ND20 pinout RS485 Details在Modbus RTU中將RS485設備連接到計算機

回答

0
  • 是的,你應該使用RS485-USB轉換到ND20與計算機連接。

  • 至少需要將ND20的A(有時稱爲「 - 」)和B(或「+」)線連接到RS485/USB適配器的相同線路上。檢查您的RS485/USB適配器手冊的引腳。請記住,「A」行也可以稱爲「 - 」,「B」可以稱爲「+」。請參閱more RS485 application info

  • 建議連接GND,但在大多數情況下,它應該沒有工作。

  • 您需要知道ND20使用的波特率/每秒位數(9600?19200?)。您需要在PC應用程序中進行設置。您需要使用訪問RS485轉換器(窗口上的「COM」設備,例如「COM6」)的PC應用程序。 PC應用程序需要請求測量值並根據MODBUS RTU協議規範接收結果。我們的免費Docklight evaluation can help with MODBUS,但最方便的解決方案是一個小型MODBUS主工具,就像這個新的免費軟件QModMaster

+0

非常感謝您的幫助。像QModMaster這樣的小型MODBUS主站能夠以圖形方式將ND20的能量值視爲HMI,還是需要SCADA軟件以及配置Modbus主站工具? RS485轉USB或RS232哪個轉換器更適合modbus?需要額外的驅動程序?請幫忙.. – Arun

+0

RS485轉USB是正確的選擇。對於許多標準設備,Windows 7,8或10將自動識別驅動程序。但這取決於你的確切型號,你需要檢查文件。 –

+0

對於圖形HMI,您需要一些SCADA解決方案。但是我想知道ND20是否已經有了一個例子(也許對於Labview?)。 –