使用pic16操作具有20A(AC電磁閥)感性負載的繼電器時,微控制器停止工作。當繼電器繼續運行時,微控制器每次停止工作
根據程序當我打開微量控制器時,它將打開繼電器,但當繼電器連接到微控制器時,電磁閥將打開微控制器。
我使用2A電源爲微控制器和不同的2A電源供應繼電器。
使用pic16操作具有20A(AC電磁閥)感性負載的繼電器時,微控制器停止工作。當繼電器繼續運行時,微控制器每次停止工作
根據程序當我打開微量控制器時,它將打開繼電器,但當繼電器連接到微控制器時,電磁閥將打開微控制器。
我使用2A電源爲微控制器和不同的2A電源供應繼電器。
這裏是一個有用的教程: - https://electrosome.com/interfacing-relay-with-pic-microcontroller/
另外,還要確保你有共同點的兩個不同的供應5和12V。
在繼電器線圈上並聯一個二極管。 http://eurocommission.stackexchange.com/questions/100134/why-is-there-a-diode-connected-in-parallel-to-a-relay-coil – Robert
@羅伯特先生,我已經添加了二極管和齊納二極管,但沒有任何工作 – EDdy
Doide連接了哪個方向?您需要將二極管(Anode)上的條紋指向圖上。另外,你可以嘗試把晶體管放在繼電器下面。晶體管是將繼電器連接到GND的「開關」,因此電流將流動。 – Robert