2017-04-05 67 views
-1

我從Revit 2017中的能量分析開始。現在我只是試圖創建能量模型。所以,我有一個非常簡單的模型,爲此我定義了新的外牆和內牆,正確設置了熱性能。對於門,窗戶,地板和屋頂也是如此。Revit 2017能量分析:無效的分析表面/空間

我把所有的能量設置,點擊「創建節能模式」:

  • 我不使用「外圍區深度」(未選中,並設置爲0)。
  • 我的「出口類別」是「空間」,這些在兩個樓層都有明確的定義,我也檢查了空間也垂直定義的剖視圖。

  • 我的所有樓層,牆壁和屋頂都是「房間邊界」。

  • 最後,「模式」設置爲「使用建築元素」。

因此,我生成能量模型,並獲得和幾乎完全好的模型。看下面的圖片。當我看看我的分析表面和空間時,我得到了兩處空白。

Gaps in the analytical model

我減少「分析空間分辨率」和「分析表面分辨率」,這有助於(有更多的差距之前..),但不幸的是,我不能減少它的任何更多,還有一些差距。

我檢查牆壁是否在這些位置加入,看起來是這種情況(我對此不太瞭解,但我檢查在這些路口選擇了「允許加入」。猜對了)。

那麼...我該怎麼辦?

如果我啓動能源分析,它不會抱怨,但有多好?

感謝您的任何幫助。

Arnaud。

回答

1

請爲開發團隊提交可重複的案例以深入分析以找出造成這種情況的原因並解釋正確的用法或提供修正:http://thebuildingcoder.typepad.com/blog/about-the-author.html#1b。謝謝!

+0

再次感謝您的幫助。我想你可以訪問附加文件到這篇文章(我也張貼在Autodesk論壇上):https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/revit-2017-energy-analysis-invalid-analytical- surfaces-spaces/mp/6994696/highlight/true – Arnaud

+0

此外,你能否告訴我這些差距是否確實是一件大事?如果我理解的很好,基本上只是這兩個表面會被錯誤地計算出來,是嗎?謝謝! – Arnaud

+0

謝謝你的示例文件。我代表您向開發團隊記錄了問題REVIT-111481 [能源分析模型的差距]。請繼續https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/revit-2017-energy-analysis-invalid-analytical-surfaces-spaces/m-p/6994696中的討論。 –